  • Q

    新品荧光系列面板如何实现延时关闭?

    01

    A

    智能体现在每次触摸识别。短按、长按都可实现开关功能;手掌进行全开全关操作;手指滑动到想要的按钮上才动作,避免误操作;按钮响应速度在50ms之内。

    延时关闭,可根据用户自己习惯,设置定时,每个按键皆可独立设置定时。

    延时设置(仅限零火线多路/调光开关)

    1)延时2分钟:任意打开一个按钮呈【白色指示灯】,长按【白色提示灯】1.5秒后【白色指示灯】闪烁第一下后,松手则延时2分钟关闭;

    2)延时10分钟:任意打开一个按钮呈【白色指示灯】,长按【白色提示灯】2.8秒后【白色指示灯】闪烁第二下后,松手则延时10分钟关闭;

    3)延时30分钟:任意打开一个按钮呈【白色指示灯】,长按【白色提示灯】4.1秒后【白色提示灯】闪烁第三下后,松手则延时30分钟关闭。

  • Q

    调光开关能调什么类型的灯?

    02

    A

    从原理上电子调光开关是通过控制和改变可控硅的相位角来控制导通程度,即电源流经负载的时间,这样改变了电光源的输入的电压和电流来获得不同强度的光输出,所以最终控制的是电压和电流的大小。

    阻性灯光通过电阻丝发热发光,会随电压和电流的大小改变亮度;感性和容性灯是通过半导体通电发光,颜色和亮度与材质有关,与电压和电流无关。

    因此,调光开关不能调LED灯的亮度,可以调阻性灯光的亮度。

  • Q

    如何将电动机械手与可燃气探测器绑定?

    03

    A

    快击电动机械手【多功能按键】3次,20秒之内操作可燃气探测器的【多功能按键】3次,完成绑定操作,绑定成功,系统指示灯闪三次,绑定失败指示灯闪六次。

  • Q

    二氧化碳监测器报警阈值是多少?

    04

    A

    二氧化碳浓度超过1200PPM时,发出报警信息,【系统指示灯】呈红色闪烁4次。

  • Q

    紧急按钮如何消警?

    05

    A

    紧急按钮不会自动消警,必须手动消警。方法为再按一下加网键(多功能按键)。